Hallo Zusammen,

folgende Frage:
Ist es möglich
1x LinearZ 280-26, 280mm, 26 LEDs (Spannung 37.5V / 175mA)
mit 1x LinearZ 560-52, 560mm, 52 LEDs 37.5V / 350 (mA)
an einer Konstantstromquelle (Meanwell LCM 40 - 350mA bis 1050mA) zu nutzen?

In Reihe kann ich ja nicht schalten, da die kleinere Leiste nur 175mA verträgt.
Parallel schalten sehe ich auch keine Lösung... da das LCM min. 40V (bei 1050mA) abgibt.

Völlig falsches Netzteil, oder kann mir jemand mit meinen nicht vorhandenen Elektronikenntnissen helfen?

Danke!

Grüße,
AMOLEDO
Borax
Star-Admin
Star-Admin
Beiträge: 11999
Registriert: Mo, 10.09.07, 16:28

Di, 21.11.23, 09:24

In dem Fall sollte eine Parallelschaltung gehen. Weil die LinearZ 560-52 ja quasi schon eine Parallelschaltung von zwei LinearZ 280-26 ist. Es müssen dann aber schon die 'gleichen' sein (nicht eine warm und eine kalt oder so). Noch besser wären gleich 3 LinearZ 280-26 parallel (die sind dann sicher identisch). Das LCM dann auf 500mA einstellen.
Parallel schalten sehe ich auch keine Lösung... da das LCM min. 40V (bei 1050mA) abgibt.
Nicht minimal sondern maximal. Und du brauchst nur 500mA...