Smart Arrays an MeanWell HLG 120 500

Hier werden Fragen zu LED-Grundlagen beantwortet...

Moderator: T.Hoffmann

Antworten
Sam82
Mini-User
Beiträge: 3
Registriert: Mi, 12.10.16, 14:44

Mi, 12.10.16, 14:51

Hallo Community,

kurze Frage, ich habe vor mehrere Smart Arrays L6 (4W) zu verbauen und habe eine KSQ von Meanwell mit 120W Ausgangsleitung auf 500mA. Die Ausgangsspannung wird mit 150-300V angegeben. Wenn ich jetzt die Spannungen von 10 Smart Arrays addiere, komme ich auf eine benötigte Spannung von 126V. Was passiert, wenn ich diese jetzt mit der KSQ verbinde? Geht das so in Ordnung oder muss ich eine andere KSQ verwenden?

Vielen Dank.
Sam
Borax
Star-Admin
Star-Admin
Beiträge: 11980
Registriert: Mo, 10.09.07, 16:28

Mi, 12.10.16, 15:18

Hallo Sam,
welcome on board!

1. Sollte man die L6 Smart Arrays nicht mit 500mA betreiben (besser 350mA), ansonsten halten sie nicht lange (oder Du kühlst aktiv im Sinne von: Kühlkörper wird nie wärmer als 40°C und der thermische Übergang zwischen Smart Arrays und Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand nahe 0).
2.
Was passiert, wenn ich diese jetzt mit der KSQ verbinde?
Schwer zu sagen... Du betreibst dann die KSQ außerhalb ihrer definierten Betriebsparameter. Kann funktionieren, muss aber nicht (also LEDs gehen z.B. gar nicht an, oder blinken oder die Effizienz der KSQ ist schlecht oder sie pfeift...)
=> Für 10 L6 Smart Arrays besser eine 350mA KSQ verwenden die einen Spannungsbereich hat der die Summe der Spannungen (rund 120V) auch umfasst.
Sam82
Mini-User
Beiträge: 3
Registriert: Mi, 12.10.16, 14:44

Mi, 12.10.16, 21:00

Hey Borax,

vielen Dank für deine Antwort. Das hat mir schon sehr weitergeholfen. Da ich noch nicht ausreichend Erfahrung gesammelt habe, bin ich froh, dass du mich drauf hingewiesen hast. Dann muss ich mir wohl noch ne andere KSQ bestellen.

Schönen Abend noch!
K Mader
Mega-User
Mega-User
Beiträge: 253
Registriert: Mo, 03.02.14, 09:23

Do, 13.10.16, 07:44

Hallo Sam,

eine etwas sicherere und schnellere Lösung könnte sein die 10 SmartArrays auf 2 Stromquellen aufzuteilen, dann landest du bei 60V pro Aufbau.
Wenn 350mA in Ordnung sind könntest du dann z.B. die Eaglerise ELP18X1LS verwenden. :)

Ansonsten wird's deutlich teurer mit z.B. der Meanwell LCM-40, bei der du den Strom auf 350 oder 500mA einstellen könntest.

Gruß
K Mader
Sam82
Mini-User
Beiträge: 3
Registriert: Mi, 12.10.16, 14:44

Do, 13.10.16, 08:03

Hallo K Mader,

danke auch für deine Antwort. Ich habe gestern noch günstig eine Meanwell HVGC-100-350A geschossen. Wie gesagt, als LED-Neuling ist es schwer, den Überblick zu bekommen. Kann ich die auch verwenden?

LG
K Mader
Mega-User
Mega-User
Beiträge: 253
Registriert: Mo, 03.02.14, 09:23

Do, 13.10.16, 08:27

Hallo Sam,

Zur HVGC-100-350A hab ich folgende Daten gefunden:

Ausgangsstrom einstellbar von 210 - 350 mA
Ausgangsspannung: 29 - 285 V-

Passt somit bei 350mA und 120V an den LEDs von den Daten.

Wichtig:
Bevor du das dann in Betrieb nimmst solltest du unbedingt für Berührungsschutz sorgen!
Wenn's Läuft hast du rund 120V, im Fehlerfall bis zu 320V - das kann lebensgefährlich sein!
Antworten